北京電消檢對消防水泵啟泵方式規范及規定要求

作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2020-04-13 16:59:01

北京電消檢對消防水泵啟泵方式規范及規定要求

?《消防給水及消火栓系統技術規范》第11.0.4 條規定:消防水泵應由消防水泵出水干管上設置的壓力開關、高位消防水箱出水管上的流量開關,或報警閥壓力開關等開關信號應能直接自動啟動消防水泵。消防水泵房內的壓力開關宜引人消防水泵控制柜內。

一、噴淋系統啟泵與以前一致,采用報警閥的壓力開關啟動噴淋泵,規范新多出來的流量開關和壓力開關啟泵,應該是指的是室內消火栓系統,因為規范中有逗號分隔(干式消火栓系統除外),說明他們不是并列的關系。

二、室內消火栓系統啟泵方式與以前有所變化,由全手動系統改為半自動系統,即啟泵自動,水帶、水槍連接手動,防止非專業人員開啟消火栓發現有水,而不知道要按啟泵按鈕向信號控制室報警,可能把水箱水用完,造成后期斷水,本條主要是增加系統的可靠性。

室內消火栓系統啟泵方式主要有兩種形式:

1、.當屋頂高位消防水箱的高度滿足室內消火栓*不利點流量、壓力要求時、不設穩壓泵,優先由設置在高位消防水箱出水管上的流量開關發出自動啟泵信號,可以**時間啟動消防水泵,正常情況應該這樣設計;或者待水箱水基本用完,消防干管泄壓,由設置在消防水泵出水干管上的低壓壓力開關發出自動啟泵信號,通常不提倡這樣設計,消防水泵啟動存在滯后性,對于大型管網可能造成斷水。

2、.當屋頂高位消防水箱設置的高度不滿足室內消火栓*不利點的流量、壓力要求時,應設置穩壓泵,由于穩壓泵補壓時也從水箱抽水,且其啟閉方式為自設壓力開關,此時消防主泵如果采用流量開關則消防主泵和穩壓泵可能同時啟動,不符合穩壓泵和主泵依序啟動的目的,因此應選擇由消防主泵出水管上的低壓壓力開關發出自動啟泵信號,壓力值應和穩壓泵壓力形成遞減階梯,依據規范要求為0.07~0.1MPa。


北京電消檢對消防水泵啟泵方式規范及規定要求
主站蜘蛛池模板: 国产99久久久国产精品免费直播 | 国产精品自产拍在线观看浪潮 | 国产无遮挡又黄又爽网站免费 | 四虎国产成人永久精品免费 | 午夜裸体性播放 | 中文字幕在线播放一区 | 亚洲午夜精品一区二区 | 1区2区日韩欧美国产 | 91亚洲精品自 | 国产精品va无码一区二区三区 | 精品国产一区二区三区香蕉欧美 | 日韩国产中文字幕在线 | 国产免费午夜福利片在线观看 | 加勒比中文无码久久综合色 | 91大神在线精品网址 | 国产精品九九视频 | 99热国产这里只有精品 | 中文字幕亚洲成人精品一区不卡 | 综合无码一区二区三区四区五区 | av动作片免费无码 | 欧美日韩激情播放 | 91精品国产9 | 2025无码专区人妻系列制服丝袜 | 色老久久精品偷 | 玩弄丰满少妇xxxxx性多毛 | 免费观看一级成人毛片 | 国产成人拍精品视频网 | 亚洲一区成人精品 | av在线播放日韩亚洲欧 | 91精品秘无码一区二区 | 欧美一区二区三区日韩精品 | a级片在线观看免费 | 无码人妻精品一区二 | 色老板精品无 | 国产精品原创巨作无遮挡 | 任你躁国产自任一区二区三区 | 毛片av一区| 婷婷五月精品综合一区 | 亚洲男人 | 91香蕉网 | 亚洲国产成人精品一区二区 |